Bonjour à tous
Je trouve votre site très riche et complet en informations.
Et, je suis heureux d'être le premier membre à me manifester! hihihi
Je suis nouveau et decouvre tout de la climatisation, je trouve cela passionnant, et je me pose même la question de savoir si je ne me lance pas dans une formation, enfin bref...
J'ai eu l'opportunité de saisir un PAC viessmann que j'ai installé en remplacement d'une chaudière.
Les premiers essais sont cencourageants, mais pas concluants....
Après quelques essais il s'avère que La PAC se met toujours en sécurité Haute pression.
Lélément qui declenche cette sécurité est l'ouverture du circuit éléctrique de la sonde "
surveillance haute pression régulation"Comme il y a une sonde "
surveillance haute pression securité ", j'ai shunté la sonde de régulation en défaut pour effectuer des éssais
Le test en "mode shunté" fait apparaitre:
- la pac ne regule pas la temperature maximum de fonctionnement de 55°, j'ai stoppé la pac lorsqu'elle a atteint 59°.
- le retour de l'eau froide du secondaire est toujours inferieure de plus de 10° par rapport à la temperature de départ!
- la temperatures à
* l'evaporateur est de 5°
* entrèe primaire 15°
* sortie primaire 5°
A noter qu'en une heure d'essai la sonde de securité à réarmement manuel ne s'est jamais declenché
Mes questions :
Quels sont les organes à verifier qui expliquerait que la pac chauffe au dela de sa temperature maximum de 55° et declenche le sonde de regulation hp (je pense au detendeur) ?!
Merci d'avance